#1 · 11 septembre 2019, 7 h 20 min
Citation de CHRISTIAN DELTETE le 11 septembre 2019, 7 h 20 minSur l’illustration ci-dessous on voit que lorsque le débit arrive du côté du siège, le couple hydrodynamique est nul à 78 degrés d’ouverture.
Ce qui est très intéressant car c’est la zone d’ouverture optimale utilisée pour faire du réglage avec des robinets à papillon à double ou à triple excentrations.Si il est conseillé d’installer les robinets à papillon destinés à faire du sectionnement dans le sens autoclave*
* le débit arrive du côté de l’axe du robinet et la pression pousse le papillon sur le siège
Il est donc conseillé d’installer les robinets à papillon destinés au réglage dans le sens inverse (non autoclave) :
- Le couple de manœuvre sera plus faible (pas ou peu de couple hydrodynamique)
- La capacité de débit (Cv ou Kv) à ouverture égale est sensiblement plus élevée dans ce sens d’écoulement (moins de turbulences)
Sur l’illustration ci-dessous on voit que lorsque le débit arrive du côté du siège, le couple hydrodynamique est nul à 78 degrés d’ouverture.
Ce qui est très intéressant car c’est la zone d’ouverture optimale utilisée pour faire du réglage avec des robinets à papillon à double ou à triple excentrations.
Si il est conseillé d’installer les robinets à papillon destinés à faire du sectionnement dans le sens autoclave*
* le débit arrive du côté de l’axe du robinet et la pression pousse le papillon sur le siège
Il est donc conseillé d’installer les robinets à papillon destinés au réglage dans le sens inverse (non autoclave) :
- Le couple de manœuvre sera plus faible (pas ou peu de couple hydrodynamique)
- La capacité de débit (Cv ou Kv) à ouverture égale est sensiblement plus élevée dans ce sens d’écoulement (moins de turbulences)