• Accueil
  • L’équipe de rédaction
  • Nous Contacter
    • … pour contribuer
    • … pour de la publicité
  • Créer un compte
  • Se connecter
Éléments Industriels
  • Accueil
    • L’équipe de rédaction
    • Nous Contacter
    • Contribuer au site
    • Annoncer sur le site
  • Les Actualités
    • Process, Machines et Maintenance
    • Réglementation, économie et sociétés
    • Environnement, énergie et déchets
    • Formation
    • Les Salons
  • La Base Documentaire
    • Les dossiers thématiques
    • La bibliographie
    • La logithèque
  • Forum
  • Offres d’Emploi
  • La lettre d’info

Le Forum:

Éléments Industriels vous présente son forum !
Ces différents fils de conversation vous permettront d'échanger avec nos experts et nos visiteurs, sur les sujets qui vous passionnent!

La lettre d'info

Le meilleur de nos articles dans votre boite mail.



Le Forum

Menu
Navigation du forum
ForumActivitéSe connecterS’enregistrer
Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :ForumMesures et RégulationSens de montage des robinets à pa …ForumMesures et RégulationSens de montage des robinets à pa …
Veuillez Se connecter ou S’enregistrer pour créer des messages et des sujets de discussion.

Sens de montage des robinets à papillon de régulation

CHRISTIAN DELTETE@christian-deltete
32 messages
#1 · 12 septembre 2019, 16 h 42 min
Citation de CHRISTIAN DELTETE le 12 septembre 2019, 16 h 42 min

Sur l’illustration ci-dessous on voit que lorsque le débit arrive du côté du siège, le couple dynamique (hydro ou aéro) est nul à 78 degrés d’ouverture.
Ce qui est très intéressant car c’est la zone d’ouverture optimale utilisée pour régler ou réguler avec des robinets à papillon (à double ou à triple excentration).

Il est donc conseillé d’installer les robinets à papillon de régulation dans le sens non autoclave :
- Le couple de manœuvre sera plus faible (pas ou peu de couple hydrodynamique)
- La capacité de débit (Cv ou Kv) à ouverture égale est sensiblement plus élevée dans ce sens d’écoulement (moins de turbulences)

Fichiers téléversés :

  • Illustration.jpg

Sur l’illustration ci-dessous on voit que lorsque le débit arrive du côté du siège, le couple dynamique (hydro ou aéro) est nul à 78 degrés d’ouverture.
Ce qui est très intéressant car c’est la zone d’ouverture optimale utilisée pour régler ou réguler avec des robinets à papillon (à double ou à triple excentration).

Il est donc conseillé d’installer les robinets à papillon de régulation dans le sens non autoclave :
- Le couple de manœuvre sera plus faible (pas ou peu de couple hydrodynamique)
- La capacité de débit (Cv ou Kv) à ouverture égale est sensiblement plus élevée dans ce sens d’écoulement (moins de turbulences)

Fichiers téléversés :

  • Illustration.jpg
Cliquez pour un pouce descendu.0Cliquez pour un pouce levé.0
Dernière édition le 16 septembre 2019, 8 h 13 min par CHRISTIAN DELTETE
Poster une réponse : Sens de montage des robinets à papillon de régulation
Annuler
Vous souhaitez ajouter un nouveau thème de forum en rapport avec l’industrie? Cliquez ici pour nous le suggérer. Nous validerons votre demande et l’ajouterons aux thèmes actuels.

  • Accueil
  • L’équipe de rédaction
  • Mentions Légales
  • Nous Contacter

Le meilleur de nos articles dans votre boite mail

Partagez vos connaissances

Posez vos questions techniques sur notre forum ou répondez aux demandes des utilisateurs.

2023 © Tous droits réservés Éléments Industriels - ISSN 2608-2608
Fermer la fenêtre

Chargement... ça arrive!

Cela devrait prendre une ou deux secondes! Chargement... ça arrive!

Insérer/modifier un lien

Saisissez l’URL de destination

Ou alors, faites un lien vers l’un des contenus de votre site

    Aucun mot n’a été donné pour cette recherche. Voici les recherches précédentes. Recherchez ou utilisez les flèches haut et bas pour choisir un élément.